Проблем с радиатор свързан с ТЕЦ

  • 220
  • 1
  •   1
Отговори
  • Мнения: 2
Моя проблем е следния! Много ще съм благодарен, ако някой ми помогне. Свързани сме към ТЕЦ Сливен. Радиатора в долната част е хладен, а в горната си част пари..... Двете тръби входна и изходна парят. Вместо клапан за въздуха, съм монтирал спирателен кран за проба само. Излезе малко въздух, но ефект нямаше... Радиатора е от старите. Благодаря предварително!

# 1
  • Мнения: 17 405
Трябва да се обезвъздуши, докато не потече вода. И се обадете на техника, който отговаря за абонатната ви станция, защото трябва се допълни системата